Почему падает давление в системе отопления?

Владимир Сухоруков
Владимир Сухоруков

инженерные системы

Владимир Сухоруков 11.06.2026 16:43:39

В закрытой системе отопления давление может падать по двум причинам.

Первая причина — система негерметична.

Вторая причина — расширительный бак работает некорректно: или порвалась мембрана, или воздух из него улетел через золотник.
Другие причины, вроде, ребенок пошалил или домработница случайно открыла сервисный кран, мы не рассматриваем.

Третьего не дано. Если давление падает, значит теплоноситель уходит из системы через неведомую дырку, либо системе больше некуда принимать расширение теплоносителя при нагреве – расширительный бак полон теплоносителем - и штатно отрабатывает аварийный клапан, сбрасывая лишний теплоноситель, который вы добавляли в систему, корректируя показания давления.

Причина первая - дыра.

Если нарушена герметичность, теплоноситель уходит из системы через любую неплотность. Иногда, если повезет, эту неплотность можно обнаружить в котельной, на открытых участках трубопроводов или в соединениях коллекторных шкафов. Но не всегда течь – это раз, и сразу ведро. Чаще ее надо искать повисшими каплями на соединениях, разводами от высохшего теплоносителя на трубах. И вам повезло, если вы ее нашли. Бывает, что течет под полом или по стоякам и вы этого не увидите никогда. А может и увидите в одном углу дома, а течь будет в противоположном. Или у вас дала трещину секция котла и теплоноситель попадает на горелку и испаряется, не оставляя луж под котлом. В общем поиск дефектного места – это история отдельная, а вам надо сделать простой вывод: вы добавляете теплоноситель регулярно, часто с прогрессирующим увеличением объема добавки, а в системе ничего не меняется. Значит это первый случай – дыра, которую надо искать.

Причина вторая— расширительный бак.

Расширительный бак работает просто. В него накачивается воздух ниже рабочего давления холодной системы. Обязательно ниже! Сдуру можно накачать в него 4 атмосферы и работать он не будет. Давление в нем должно быть таким, чтобы расширяющийся при нагреве теплоноситель смог сдавить воздушную камеру расширительного бака. При этом давление незначительно вырастет, но не достигнет значения сработки аварийного клапана. Обычно в хорошо настроенной системе это выглядит так:
Температура системы 20 градусов, в бак накачивают давление 1,1 бара, подключают бак к системе, теплоноситель закачивают до 1,3 бара (на две десятых бара больше давления воздуха в баке)
Температура системы 60 градусов, давление выросло до 1,5-1,8 бара. То есть далеко до 3 бар – порога срабатывания аварийного клапана (котлы АОГВ с рабочим давлением 1,8 бара требуют других настроек и другой защитной арматуры)
Если давление в воздушной камере упало (воздух улетучился) теплоноситель сожмет ее до меньшего объема и давление в системе упадет. Теплоноситель займет объем расширительного бака вместо воздуха.
НЕ СПЕШИТЕ ПОДПИТЫВАТЬ СИСТЕМУ. НАЧНИТЕ С ПРОВЕРКИ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА!
Проверка выглядит просто – простучите костяшкой пальца по корпусу бака снизу вверх. Он должен отзываться глухо в нижней трети или половине, в верхней части он должен «звониться». Низ бака – это не тот верх и низ, к которому мы все привыкли. Низ бака – это штуцер присоединения к системе. Это важно, потому что бак может стоять штуцером и вверх, и вниз. Если вы услышали звон выше середины бака, он в рабочем состоянии, идите искать дыру в системе. Если он отзывается глухо, снимайте бак выливайте из него весь теплоноситель, накачивайте давление. Проверьте работу золотника. Не торопитесь, дайте баку остыть (воздух из компрессора попал в него горячим). Проверьте давление еще раз, дайте баку постоять под давлением, проверьте через пару часов. Если давление упало бегите в магазин за новым.
Если у вас не музыкальный слух и вы не можете отличить звонкий отклик от глухого, вам доступен другой способ проверки работы расширительного бака:
Остудите систему до комнатной температуры 20 градусов
Зафиксируйте давление. Допустим 1 бар
Включите котел.
Посмотрите на давление при росте температуры системы.
Если при повышении температуры на 15-20 градусов давление поднялось не на 0,1-0,2 бара, а на целый бар – займитесь настройкой или заменой расширительного бака

Короткий вывод

Давление в закрытой системе отопления падает по двум основным причинам: из-за утечки теплоносителя или из-за неисправности расширительного бака. Если теплоноситель приходится регулярно добавлять, а давление при нагреве изменяется в небольших пределах, нужно искать нарушение герметичности. Если при нагреве давление быстро растет и начинает срабатывать аварийный клапан, вероятнее всего расширительный бак потерял воздух, заполнился теплоносителем и перестал компенсировать расширение воды.
И не забывайте держать давление в системе выше давления в расширительном баке. Иначе вас настигнет «третья причина», не имеющая отношения ни к дырам, ни к расширительному баку.