Правильно обвязываем бойлер
Владимир Сухоруков
инженерные системы
12.06.2026 10:01:49
Встретился в своём MAX с таким вопросом:
«Добрый день всем, подскажите пожалуйста, расширительный бак и клапан безопасности на выход ГВС ставить или лучше на вход холодной? В разных схемах по-разному нарисовано».
Ответ простой и однозначный: расширительный бак ставить надо на выход горячей воды. Несмотря на комментарий к этому вопросу: «В инструкции к бойлеру на вход холодной по схеме, у Valtec на сайте на выходе ГВС на схеме», к этой инструкции надо отнестись критически.
Единственный аргумент в пользу установки РБ на холодной воде перед бойлером — мембрана бака не выдерживает температуры. Давайте посмотрим, так ли страшна горячая вода из бойлера для мембраны РБ.
Из паспорта производителя Flamco к РБ для ГВС:
1.3. Технические характеристики. 1.3.1. Параметры эксплуатации: максимально допустимая температура рабочей среды при длительной эксплуатации на мембране составляет +70 °С.
Расширительный бак STOUT STW-0015-000018 для ГВС 18 л, вертикальный, цвет белый: диапазон рабочей температуры — до +100 °С.
Баки Zilmet: HYDRO-PRO, WATER-PRO, цилиндрические баки OEM-PRO. Все модели 10 бар, 70 °C / 99 °C, ГВС.
И так далее. Ни у одного бака нет рабочей температуры на мембране ниже 70 градусов, и обратите внимание: при длительной эксплуатации.
Давайте посмотрим, откуда такая температура может взяться. Только из бойлера, больше неоткуда.
А для того, чтобы на мембрану попала вода температурой 70 градусов, в бойлере она должна быть 80 и проходить непосредственно через расширительный бак, а не поступать в него при температурном расширении.
Обычная температура горячей воды ограничена шестьюдесятью градусами. Да и этой температуры мембрана бака не достигнет никогда. Допустим, самая тяжёлая ситуация: мы опорожнили бойлер полностью и залили его холодной водой. Мы прекращаем мыться, когда вода становится температурой меньше 30 градусов. Это для самых отъявленных моржей, но пусть будет. Нагреть воду мы должны максимум на 30 градусов. В бойлере на 150 литров увеличение объёма воды при таком нагреве составит меньше двух литров.
Эти два литра будут поступать в расширительный бак постепенно: сначала водой температурой 30–35 градусов, потом более тёплой водой, которая одновременно остывает в металлическом баке. К концу нагрева вода около 60 градусов попадёт уже в частично остывший объём.
Время полного нагрева бака составляет около получаса. Оставьте воду в железной кастрюльке на столе с температурой 60 градусов. Что от этой температуры останется через полчаса? НИКОГДА НА МЕМБРАНУ НЕ ПОПАДЁТ ВОДА ТЕМПЕРАТУРОЙ БОЛЬШЕ 40 ГРАДУСОВ. ФИЗИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО.
Отсюда вывод: версия о работе мембраны при высокой температуре несостоятельна. Бак можно ставить куда угодно. Главным в выборе места подключения РБ должно быть соображение удобства монтажа и обслуживания, но не пустые переживания за сохранность мембраны.
Следующий комментарий:
«Благодарю, вот и пишут, что мембрана меньше служит на выходе ГВС».
Никто никогда не проверял, насколько меньше. Спросите того, кто будет это утверждать, из каких наблюдений или опытов он это взял.
Следующий комментарий:
«Интересно было бы послушать ещё Владимира ТеплоВода, может, у него были какие-то живые случаи по этому поводу, ну и его мнение тоже интересно».
Теперь аварийный клапан. Здесь никаких рассуждений быть не может и не должно. АВАРИЙНЫЙ КЛАПАН СТАВИТСЯ ТОЛЬКО НА ВЫХОД ГВС. И БОЛЬШЕ НИКУДА.
Если спросите Владимира, то он ответит что-то вроде: аварийный клапан — это элемент безопасности; стоять он должен только в верхней части бойлера по следующим причинам:
А) внизу он может забиться грязью и перестанет быть элементом безопасности;
Б) сработка аварийного клапана внизу будет удалять воду. И если для косвенного бойлера это не сильно важно, то для электрического нам надо быстро снять давление, а оно может быть следствием образования пара. Нам надо быстро удалять пар, а не воду. Иначе будем сбрасывать давление до морковкина заговенья. А нам до взрыва бойлера может не хватить этих нескольких очень ценных секунд.
Мне могут возразить: «А как же штатный клапан бойлера? Комбинированный, аварийный и обратный два в одном. Его можно поставить только внизу».
Во-первых, не только внизу, можно и наверху. А во-вторых, штатный клапан лучше выбросить и поставить отдельно аварийный и обратный. Аварийный клапан не вечен, а заменить штатный аварийник в пять раз сложнее и дороже.
Короткий вывод
В обвязке бойлера важно не путать назначение расширительного бака и аварийного клапана. Расширительный бак для ГВС можно ставить как на входе холодной воды, так и на выходе горячей. Современные мембраны баков рассчитаны на температуру не менее 70 °C. При этом до мембраны бака такая температура добраться ни при каких обстоятельствах не может. В бак поступает лишь небольшой, уже значительно остывший объём воды от температурного расширения. Аварийный клапан относится к арматуре безопасности. Это обязательный элемент защиты бойлера от избыточного давления. Он должен быть установлен так, чтобы между ним и бойлером не было запорного крана, и обязательно на выходе горячей воды.